内走廊的防排烟问题大讨论

发布于:2007-08-20 15:44:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.现在按《建规》意思超过40m的内走廊需要设机械排烟,《高规》意思是超过60m的内走廊需要设机械排烟,这是为什么?
2.现在按《建规》意思超过40m的内走廊需要设机械排烟(即使有自然排烟),这个新规范GB50016-2006上没有明写,但老规范GBJ16-87第5.1.1A三.中明确写到,这与新规范9.2.4条又有不否,按该条应该为60m限制,难道新规范松了,40m以上可以不做机械排烟?
3.内走廊超过60m两端有窗,正中间有楼梯间,也有窗,如果一端的窗与楼梯间窗满足开窗面积大于走道面积2%的要求,可以不做机械排烟吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangwei0420030141
    呵呵,说水平距离也是有问题的啦。具体的应该是火灾时人的实际逃生路线的距离。
    2007-09-28 14:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • juwei23
    juwei23 板凳
    很重要的一点,任意一点到排烟口(机械或自然)的水平距离不大于30m,再看看条文解释
    2007-08-29 15:54:29

    回复 举报
    赞同0