这样的桩基础该如何处理?
这样的桩基础该如何处理?
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
发布于
2007-08-20 12:08:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
wwy163
即是责任事故,又是质量事故,返工!小方桩合同是怎么签的?目前没有很好的方法加固!
2007-09-08 15:41:08
来自 PC
评论
举报
wy736872729
那报废这个批次的桩。工程的基础隐蔽部分马虎将就不得的。安全是第一要素。这个时候别松口!
2007-09-07 18:53:07
来自 PC