土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 该高层是否不需要计算风荷载?
50米17层高层,位于6度区,底部大空间转换剪力墙结构,
老总说计算了地震力不需要计算风荷载了
总觉得对于高层水平力还是很重要的,是否不要计算风荷载

全部回答(9 )

  • karl_hj
    你们都没理解精华,也就是分项和组合的含义。组合就是按同时发生的几率进行计算的。在平时情况下,是按无地震来组合的,里面肯定有风这项。地震的时候又刮大风的几率是非常小的。因为地震就几分钟的时间,故地震时候60米以下不组合风。但是程序计算会取计算的大值。
    2008-06-06 17:07:06 来自 PC 评论 举报
  • shenzc1113
    规范是写“有地震作用效应组合时” 我的理解是当考虑有地震作用效应组合时 60米以下是不需要考虑风荷载的 这和烈度无关 但这个组合并不一定是控制因素 其他组合中起控制因素的一定会有风荷载 就是说规范只是叫你算这种组合 但没告诉你最后用这个组合 哈哈
    2008-06-05 17:00:05 来自 PC 评论 举报