土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖循环泵问题

采暖循环泵问题

发布于:2007-08-20 10:44:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们现在遇到这样一种情况:锅炉供回水温差太大,一般锅炉运行40多分钟时侯出口温度就达到了60多度,但是回水才30多,相差32度左右,很不正常,不知是什么原因?请大家帮忙分析一下,谢谢!
锅炉房参数:锅炉2.8WMDZW型;循环泵15KW Q=100m3 H=32m;锅炉出口DN150,循环泵吸口DN80;供热面积大约15000平

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjie_210
    wangjie_210 沙发
    借你空间我也请教个问题:有一个小区,锅炉为2.8MW,供热面积为30000平米,有一栋楼出现不热或温度变化较大的情况,经现场观察,其循环水泵流量为100,扬程为50米,为了改善供热系统,更换了循环泵:流量120,扬程46,不知道合理否,请指教
    2007-09-22 18:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    流量是多少啊!2。8的处理25温差100吨可以啊!关键是实测流量啊!温升有30度不小啊!主要是未端温降为什么这样大!先确认不是仪表的问题!先看看外管网是否大面积气堵或污堵!
    2007-08-26 10:23:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块