土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于天正自喷水力计算压力问题?

关于天正自喷水力计算压力问题?

发布于:2007-08-19 23:24:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我作了个十七层的办公楼,十七层最不利点作用面积160平方米,到水流指示器,用天正作了水力计算,结晶是:最不利点喷头压力为0.1MP,水流指示器后配水管压力为0.48M P,流量为30L/S,喷水强度为11.25L/MIN.M2,是不是喷头过密,我调整了最不利喷头的压力,为0.07MP,后流量为26L/S,喷水强度为8.6L/MIN.M2,水流指示器后配水管压力为0.28MP,我是十七层到十一层为一个报警阀控制,层高为3.4米,哪十一层配水管的压力至少要0.518MP,还不算从十一层到十七层的损失,如果不调整十七层最不利点的压力,会更大;这样十一层配水管出口处的压力大于0.4MP了,与自喷规范配水管出口处压力不宜大于0.4MP有冲突,如何解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发

    我看了,流速一般在1。5到2。5之间,有个别达到了5。管径是按自喷规范上规定的选的,
    请问下,规范上说的经济流速是什么范围啊?谢谢这位兄弟啊!!
    2007-08-20 23:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳


    都是小办公室,没有办法,一排不行,两排肯定挤,所有有点密,否则设边墙扩展型喷头,
    2007-08-20 23:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的设计观点

本人虽然在设计院呆了只有一年,然后下海,但是经常接触设计院的一些设计人员,根据我多年的经验,现提出如下设计基本思路仅供参考:1、对于刚毕业的人员(菜鸟级),遵守设计规范是万无一失的必要条件,因为没有经验,所以实际上没有什么发言权。所以循规蹈矩是最基本的生存法则!即使出了错,也是规范或师傅的错!!!!2、稍微有点经验的设计人员(荤素搭配型)。这个时候往往熟悉设计规范及相关设计,也能提出一些问题但不能实际解决,问师傅还经常遭到呵斥!建议在不违反规范的情况下取尽量保持克制,多接触实际,包括一些设备供应商,可以经常和他们喝茶聊天,多向他们提问题,当然往往是他们买单!不要向师傅提出一些让他们下不来台的问题!

回帖成功

经验值 +10