土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线上电流为300A

母线上电流为300A

发布于:2004-11-03 09:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线上电流为300A,选用50*4的单片母线是否足够?3(80*10)+2(60*10)的母线可以承受多少电流?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yidao
    yidao 沙发
    楼主所提"3(80*10)+2(60*10)的母线"应该指三相(铜母排)80*10,PE,N均60*10的母线系统吧?TMY-80*10载流量约1500A,TMY-60*10载流量约1250A,
    但由于柜体的防护等级和环境温度不同,其载流量也不一样.
    2004-11-03 19:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • lansededao
    lansededao 板凳
    和选择导线截面同
    2004-11-03 16:37:03

    回复 举报
    赞同0