请教地上6米高无窗的小车库通风问题

发布于:2007-08-19 18:04:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高寒地区,地上车库,建筑面积900m2,6m高,37m长,24m宽,无窗,31台小车位,是否需要考虑消防排烟?
通风按6次/h、排风量按35000m3/h确定是否可行?
能否考虑采用通风诱导器?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    《汽车库。防火。。规范》规定:超过2000平米的地下车库要设机械排烟

    我现在还找不到条文说900平米的地上车库要做排烟,我的理解是不用做排烟

    2007-08-20 17:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • gtotti
    gtotti 板凳
    13500吧
    是否应该按照3M计算呢
    排风的话,按照13500和31*300=9300比较,取13500
    2007-08-20 13:00:20