土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 同一楼内一支管暖气不热,怎么样改造合适?

同一楼内一支管暖气不热,怎么样改造合适?

发布于:2012-12-04 10:45:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图所示,1组热2组不热,供水管热回水管不热,初步怀疑回水管堵了

想通过改造,如图所示,这样改造可以吗?会有什么问题和注意事项吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zwloveu
    zwloveu 沙发
    倒h是和T字形连接相对应的。大写字母T这种形状,水从两侧向中间流,汇合后向下流,在汇合的时候这两路水是顶在一起的,所以往下流的就不通畅,这种连接就叫T形连接,是禁止这样连接的,应做成倒写的h这种形式。
    看看你画的图,就知道怎么改,你想的也太简单了吧。一般暖气不热是多种原因的综合结果,不到现场一般是定不了方案的,因为管道还有没有其他问题。除非有特别明显的缺陷,能看图确定方案
    2012-12-04 21:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • wdw666
    wdw666 板凳
    本人菜鸟不知道什么是“倒h方式连接”请指教,能否指明应采取怎样的改造方式,简单点的。
    2012-12-04 14:37:04

    回复 举报
    赞同0