土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 波纹补偿器为什么只用了一个采暖季就爆裂

波纹补偿器为什么只用了一个采暖季就爆裂

发布于:2007-08-19 16:15:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我公司06年安装的波纹补偿器,今年就发生爆裂,请各位前辈帮忙分析一下是不是氯离子腐蚀造成的,怎么解决?
具体使用情况:地下水位较高,到管道三分之一处,波纹补偿器为DN700,材质为304。地下水氯离子含量130mg/L,
系统水氯离子含量120mg/L,温度供水90度左右,回水50度左右,经检查供水补偿器损坏,回水补偿器正常。损坏的补偿器外侧腐蚀的严重,内侧正常。具体见图片

1187511324782.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • scz5568
    scz5568 沙发
    10楼的能详细说明吗
    2007-10-18 19:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • w_e_i6
    w_e_i6 板凳
    大概是腐蚀严重,应是防腐没有做好造成的,材质不会有问题。
    2007-10-12 16:54:12

    回复 举报