土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教母线联络的问题

请教母线联络的问题

发布于:2007-08-19 15:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到这样一张图,低压配电室的工作母线段,和柴油发电机的应急母线段之间加了联络开关和转换开关.我想问一下,为什么工作母线和应急母线之间要加联络线????还有柴油发电机的启动信号是什么设备给的??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电源进线开关(或应急母线的联络开关)有失压保护,用一只继电器,常闭接柴油发电机的起动开关.
    2007-12-03 23:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • a289008957
    a289008957 板凳
    PLC控制
    2007-12-03 22:53:03

    回复 举报
    赞同0