在做一个,75T吊车的单层工业厂房,30M跨,折线型屋架,6M开间,中间跳柱,现在碰到一些问题想请教一下大家:
1,折线托架跟鱼腹式吊车梁的图集是旧规范版的,现在使用说是要按新规范进行复核,不知道应该怎么办了
2,柱子采用斜腹式双肢柱,看到过的图纸跟书上都是预制后吊装的,想问一下可不可以直接现浇。
3,墙梁应该如何设置比较合理。
4,柱间支撑在12M开间处应该如何设置。
5,因为吊车梁一边是6M跨,一边是12M跨,是不是两边采用不同的吊车梁,6M开间的地方用预应力混凝土吊车梁,12M开间的地方用鱼腹式吊车梁。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    1.就相当于重新按照新规范计算一遍。
    2.格构柱不能现浇,因为模板太复杂。
    3.墙梁不清楚是什么地方!
    4.躲开12m的柱距设支撑。实在躲不开就不在中柱上设支撑了。
    5.肯定采用不同的吊车梁。