工程情况及工艺要求见本楼与13楼,最终图纸见13楼,一些说明参看13楼以下帖子,
如果有哪位可以有更好的控制回路,或者对我的图指出重大错误的,都可以获得软件一套。
Leedreamfly版主由于悉心指教,已经获得软件一套:)

这是一个自藕降压启动电路改造了一部分。具体情况是这样的:
4台110kW水泵,1号、2号为变频控制,3号4号电机为自藕降压启动,其中一台做备用,运行时1号、2号先投入,水压不足,投入3号或4号工频运行。

现对自藕启动柜做改造,3号启动柜增加选择开关,可选择3号或4号进入预投入
状态(选择开关SA安装在3号启动柜上),同时3号或4号本身可以选择由水压信号控制自动投入还是人工手动控制。
问题:
1、这个控制图合理吗?(自藕启动其余部分没画出,控制回路热保护省略)
2、SA一个开关的不同端子上分别接有3号与4号控制回路(是同相的),
可以吗?
3、这个方案做到了可以选择自动或手动,但是没选择停止是自动还是手动,
这样可以吗?有什么好办法实现?

4、自动停机接点(常闭)可不可以在水压过高时动作停止电机后,又恢复常闭状态,为下一次投入做准备?我想应该可以的,因为停机后水压降低,过压信号消失,无开关信号输出,继电器线圈失电,接点(图中为PLC自控接点)又恢复常闭,是不是这样的?
大家帮个忙,谢谢!

20041121099401144026.jpg

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • lhy1748
    lhy1748 沙发

    因为你的3#、4#泵之间只能有一台泵工作,所以你没有必要用两个plc控制点来控制水泵的停止,也就没有必要用两个手动停止触点。前面只要一条线就可以啦!这样能解决你的疑惑吗?
    改变一下接线方式,完全可以做到自动与手动分开,没有必要另外再加电压继电器或中间继电器。

    2005-05-04 21:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • jjm99
    jjm99 板凳
    如果4台都是同样功率,那么一台变频器可以带4台,达到软启动和变频的功能

    因为降压(软启动)起泵可以按顺序来,每台间隔时间不会很长。

    如果需要2台或者3台同时工作,那么肯定有1台或者2台是工频运行。也就是说只有1台需要变频

    所以,我认为,这是个顺序控制的问题,不需要那么复杂。
    2005-04-18 23:20:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。