请教各位大师:本人现做一个仓库,丙类单层,层高23米。那喷头按哪种类型选用?计算又怎么计算呢?消防水池怎么算呢?各位大师讨教一下了。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lu_jin_hua_1
    lu_jin_hua_1 沙发
    谢谢各位大师,我这个仓库确实是物流大型仓库。分三个防火分区,中间是单层高度23.9,两旁边各4层的仓库。
    2012-12-10 16:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • ca35157625
    ca35157625 板凳
    顶层要做ESFR喷头,K=200以上,且宜设置为环状格栅式管网,货架内要做货架喷头。做成环状管网。
    可以看看这篇文章: http://www.docin.com/p-400746376.html

    [ 本帖最后由 ca35157625 于 2012-12-8 12:38 编辑 ]