某四层宿舍楼,业主要求设屋顶水箱以防断水.我原考虑一\二层接室外管网,三\四层由水箱供水,二\三层处设连通管阀门.
但是,审图公司建议我做如下调整,水箱单进单出双管配管改为单管进出配管形式,流程如下:
水箱<-(设浮球阀)-------------|
| |
|----(设止回阀)------------>|
----->用户<-----------------------|
| |
|------用户<------------------------|
|
|-------(设倒流防止器)----<----自来水
请问: 1该流程是否合理?
2用户左侧连通处是否表示要再设一立管形成循环?
3有更好建议吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
frankzxl
沙发
在上海,规范提倡尽量直接利用市政水压。
2004-11-02 23:26:02
赞同0
-
zhangqi001
板凳
审图公司的要求进出水管合用还是比较合理的,单管进出水时,夜间用水量小,可以给水箱供水,白天用水量大的时候如果水压较低时水箱就可以提供所需水压。
2004-11-02 21:38:02
赞同0
加载更多一般市政水压能够保证1.5公斤的压力(上海市自来水公司承诺水压),
所以我认为最好采用1-3层市政直供,4层水箱间接供水。
如此以减少二次供水面积。