土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请叫大家最不利面积喷淋压力问题

请叫大家最不利面积喷淋压力问题

发布于:2007-08-19 00:01:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是一个刚毕业的新手,对于喷淋最不利面积压力很头痛,按照书本的方法来算,算到水流指示器一般都差不多0.4mp了,我分析过原因,主要是管件当量太大的问题。我问过我公司的老手。他们都是估算的。一般0.25左右Mp就可以了。请问大家你们的意见是怎么样的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ash.garcia
    ash.garcia 沙发
    还有没有高手指教一下.我今天又算一次..超过0.4了..郁闷
    2007-08-23 13:36:23

    回复 举报
    赞同0
  • 政委
    政委 板凳
    新手要先自己计算。有个感性认识。一般在0.35MPA左右.
    2007-08-21 21:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三层的办公楼消防用水是否可以直接使用市政给水!?

三层的办公楼消防用水是否可以直接使用市政给水!?

回帖成功

经验值 +10