发布于:2007-08-18 23:38:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
15吨电孤炉上挂的抑制型补偿装置中,有阻容装置,电阻型号,35/3-0.3-100,防护电容器型号FFM35/3-0.1W,由于是电孤炉,未曾进行消谐处理,只是加装12%的电抗器进行补偿,开始运行半年,未曾出现问题,后来就接二连三出现阻容回路里的电阻烧毁,电容没事.怀疑故障原因,1.谐振引起过电压,但使用半年前没有出现情况,后来连着烧,2.电容值变了,引起电阻烧毁,3.35KV系统变化了,引起些RC回路谐振.请教高手,1,是否可以调整电阻电容值消除这情况,如何调.2.电阻为过热烧毁,加大电阻的功率是否可行,3,原来电阻电容厂家为分体安装,为不同厂家,选用西电高压电瓷的一体式产品,是否可提高使用寿命.如何选型.4.直接使用过电压保护器代替.请高手帮帮我,有没有类似的经验.非常感激.
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报