想用6L2-W做20KW三相负载的功率测量,不配电压互感器,选380V直接接入式可以吗?电流互感器用50/5A的.谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
理论的先不谈,就工厂的实际来说:总功率4*30+5*30=120+150=270KW,冲压车间、机加车间同期系数按0.3计算
270*0.3=81KW,估算视在功率大约115KVA,不能再低了(从设计上考虑前瞻性)。
然而,实际应用上考虑如不增加其它机床和负载,视在功率Sc==60KVA估计应该再大一点。供参考