土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
电站工程
\
机组无功波动及可控硅两组并联运行时能切一组吗
机组无功波动及可控硅两组并联运行时能切一组吗
我厂采用广州擎天的LTW系列双微机调节器 接入大电网 系统电压稳定 三台机其中一台机在A通道运行时 出现机组无功上下大幅波动 切至B通道时无功会自动上升 不会下降 需人为调低 请教高手应从那些方面进行检查 还有就是在两组可控硅并联运行时 能否切除一组 如果能 需要注意那些问题
发布于
2007-08-18 19:05:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xiquan
可控硅一般损坏的原因比较小,而且如果是可控硅损坏会有相应的报警信号,不知你厂的励磁系统有没有。你的系统在A通道和B通道表现不一样,在A通道无功波动,在B通道无功升高,可检查一下测量比较环节,比如PT CT等 。如果是运行中的并联的两组可控硅功率柜,只要单组可控硅功率柜容量满足励磁系统需要,并且没故障是可以退出一组进行单组工作的,但是对停运的一组可控硅功率柜由于一般都有强电的联系或者虽然与系统脱离联系,但距强电系统地理位置较近建议只进行外观检查。
2007-08-26 10:22:26
来自 PC
评论
举报
dxcyxl
不是抢发无功,猜想是一组可控硅中的一只没有工作,造成无功波动,现在是水电发电高峰期,不能停机处理,现在想停一组可控硅运行检查,但不知道能不能在运行时切除一组运行!
2007-08-25 19:48:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dxcyxl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 217 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )