我厂采用广州擎天的LTW系列双微机调节器 接入大电网 系统电压稳定 三台机其中一台机在A通道运行时 出现机组无功上下大幅波动 切至B通道时无功会自动上升 不会下降 需人为调低 请教高手应从那些方面进行检查 还有就是在两组可控硅并联运行时 能否切除一组 如果能 需要注意那些问题

全部回答(3 )

  • xiquan
    可控硅一般损坏的原因比较小,而且如果是可控硅损坏会有相应的报警信号,不知你厂的励磁系统有没有。你的系统在A通道和B通道表现不一样,在A通道无功波动,在B通道无功升高,可检查一下测量比较环节,比如PT CT等 。如果是运行中的并联的两组可控硅功率柜,只要单组可控硅功率柜容量满足励磁系统需要,并且没故障是可以退出一组进行单组工作的,但是对停运的一组可控硅功率柜由于一般都有强电的联系或者虽然与系统脱离联系,但距强电系统地理位置较近建议只进行外观检查。
    2007-08-26 10:22:26 来自 PC 评论 举报
  • dxcyxl
    不是抢发无功,猜想是一组可控硅中的一只没有工作,造成无功波动,现在是水电发电高峰期,不能停机处理,现在想停一组可控硅运行检查,但不知道能不能在运行时切除一组运行!
    2007-08-25 19:48:25 来自 PC 评论 举报