在一般住宅内浴室(卫生间)都安装了电热水器,如果装有插座,已经引入了PE线,那么浴室内局部等电位箱应采用导线与插座的PE线相连后再与用户配电箱PE线连接,而且用户配电箱的PE线是与MEB总等电位端子排连接(参见02D501-2的图集P6页)很清楚浴室内局部等电位端子排通过导线与用户配电箱PE线连接
这样实际上LEB与MEB是连通的.保证一个等电位系统的联结.
但如果浴室内原无PE线,那么浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.造成危害.如一般的卫生间,没有安装电器的.或者没有PE线的,就不应该与户内配电箱PE线联结.