请教各位:住宅浴室内LEB端子箱应不应该与户内配电箱PE线联结

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • smooth800715
    smooth800715 沙发
    同意24楼!
    图集中已有明确说明!
    2007-01-26 16:19:26

    回复 举报
    赞同0
  • hzjgm
    hzjgm 板凳
    在02D501-2的图集P8页上"关于浴室的局部等电位联结,只有一段话:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连.
    在一般住宅内浴室(卫生间)都安装了电热水器,如果装有插座,已经引入了PE线,那么浴室内局部等电位箱应采用导线与插座的PE线相连后再与用户配电箱PE线连接,而且用户配电箱的PE线是与MEB总等电位端子排连接(参见02D501-2的图集P6页)很清楚浴室内局部等电位端子排通过导线与用户配电箱PE线连接
      这样实际上LEB与MEB是连通的.保证一个等电位系统的联结.
      但如果浴室内原无PE线,那么浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位.造成危害.如一般的卫生间,没有安装电器的.或者没有PE线的,就不应该与户内配电箱PE线联结.