土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从未遇到过的电能表计量问题

从未遇到过的电能表计量问题

发布于:2012-12-03 23:08:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我所在的220KV变电所最近因为运方调整,可能会使得一条线路的计量表输入非对应母线的电压量,这种情况从没遇见,也不知道会有什么样的后果,拿出来请高手分析下。附图为本所一次接线图,正常情况下,X线路走正母送#1主变,Y线路走副母送#3主变,母联热备,#2主变冷备。X线路和Y线路各自有两套计量装置,分为正副表,X线路计量表固定取正母电压,Y线路固定取副母电压,均无电压切换装置,也就是说X线路送副母或Y线路送正母,各自计量表都将停止计量。
26日,因25021#2主变正母刀闸需改造,向供电公司申请了正母停电,同时供电公司也有Y线路的线路清扫。所以通过调整运方,将Y线路改为冷备用,X线路调至副母运行、#1主变也调至副母运行,与此同时,X线路、Y线路计量表均停止计量。29日,刀闸改造完毕,我所申请用Y线路走正母冲击25021刀闸,问题出来:如果Y线路送电,正母得电,则提供给X线路计量表电压量,考虑到这种结果的不确定性,在Y线路送正母前,本所与供电公司协商,临时解掉铅封将220KV正母PT二次计量开关拉掉。如果没拉掉此小开关,会怎么样呢?求解……

220KV变电所简化接线图.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    他两条线路计量部分已经固定取定了对应母线的电压了,这死接线是没办法动,除非改造。

    原先的方案是比较灵活,并且原先是两路同时运行,母联热备。问题是未考虑PT切换部分,接线方案是比较灵活,但改变了接线方案就应该考虑PT切换部分。

    幸好是Y线冷备或热备,如果是既导母线又是两条线路同时运行那就是麻烦事了。

    如果Y线路冷备或者热备,那么母联就应该是合状态了,那么就没必要担心了,什么都不要动的。
    2012-12-10 15:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • 原子蛋
    原子蛋 板凳
    2012-12-09 18:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间下方是否能设置弱电机房?

手头有个项目,原本二层的打印间被改成了卫生间,打印间下方原有一个弱电房,内有路由、配线架机柜2台。按照现在的配置,弱电房吊顶内就有排水横管以及检修口,想请教各位前辈,这样做妥否。

回帖成功

经验值 +10