选用SYWV-75-5的线,电平衰减。最多能有多远,才能不影响用户使用。我们这儿说是30米左右。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
引用原文如下:
6.0.2对绞电缆芯线终接应符合下列要求:
· 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。
规范规定5类线拨皮长度只能为1.3CM。你的26CM相差大多了。
回复 举报