  • a6a6a6
    a6a6a6 沙发
    你说的也对。其实我也没用过25对大对数做数据主干,我说的主要是主干用110配线架,而不用24口配线架。不过德特威勒(datawaler)的25对大对数就是将几根五类线外边再裹一层护套,夺理了。
    2004-11-09 20:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • eman
    eman 板凳
    建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GBT/T 50312-2000

    引用原文如下:

    6.0.2对绞电缆芯线终接应符合下列要求:
    · 终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。 对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合图6.0.2的规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。 屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。

    规范规定5类线拨皮长度只能为1.3CM。你的26CM相差大多了。