请问各位前辈当楼层超过三十二层是要分段设计的,那么上段和下段楼梯间的风量是如何确定的,上段单独计算风量?下段单独计算风量?还是上下段的风量和为原楼梯间所计算出风量的和?谢谢高手的指导
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
maoxinqing
沙发
如果仅要满足最远处离排烟口30米,可以把室外楼梯的门望内移2米就可以了,
2012-12-05 11:06:05
赞同0
-
zscom072687
板凳
不可以,室外钢爬梯不能视为排烟口
2012-12-04 09:08:04
赞同0
加载更多回复 举报
《高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。