土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走道排烟问题(一边是室外钢爬梯)

内走道排烟问题(一边是室外钢爬梯)

发布于:2012-12-03 22:18:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问:丙类多层厂房,内走道长度32米
内走道一边开窗,另外一边连接的是室外钢爬梯
是不是可以认为满足自然排烟?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    如果仅要满足最远处离排烟口30米,可以把室外楼梯的门望内移2米就可以了,
    2012-12-05 11:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • zscom072687
    zscom072687 板凳
    不可以,室外钢爬梯不能视为排烟口
    《高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。
    2012-12-04 09:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分段设计 楼梯间加压风量问题

请问各位前辈当楼层超过三十二层是要分段设计的,那么上段和下段楼梯间的风量是如何确定的,上段单独计算风量?下段单独计算风量?还是上下段的风量和为原楼梯间所计算出风量的和?谢谢高手的指导

回帖成功

经验值 +10