再提三极,四极带漏电脱扣断路器!!

发布于:2004-11-02 12:15:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
因为防火灾的漏电脱扣的出现,导致我们在三极,四极带漏电脱扣断路器问题上出现了很大分歧。论坛已经多次出现争论。我想先试着先分类一下:
一:断路器+漏电附件,断路器有三极,四极之分,漏电附件也有三极,四极之分(漏电附件的“极”应该指的是接线的极数,用“线”来形容可能更准确,比如三线,四线,但我没有看到厂家有这样分类的)。
按照以上分类,应该有这样的叫法:
1,三极断路器+三极(线)漏电附件(三极三线),用在三相平衡的动力线路(没有中性线的线路);
2,三极断路器+四极(线)漏电附件(三极四线),用在建筑进线处(TN-C-S,TN-S系统);
3,四极断路器+四极(线)漏电附件(四极四线),用在建筑进线处(TT系统)。
二,断路器漏电一体化开关。(我们用的比较少,不作讨论)。
以上是我自己的一点总结,请大家指正,多多讨论。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • tigerwu198
    tigerwu198 沙发
    其实技术措施都提到过断零的危险,但后来有本图集提到TN系统中带漏电的要二极或四极断路器,但很少图纸会看到NS100N/3P+vigi(4p)的写法。
    2008-08-28 15:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 板凳

    是的,现在TN-S系统基本上都在用,但通常是可以不用的,可以减少“断零“的危险,但是市面上到处都是这样的产品,相反“三极断路器+四极(线)漏电附件(三极四线)”却比较难找得到。