土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 怎样避免电容柜缺相

怎样避免电容柜缺相

发布于:2012-12-03 16:44:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我厂有几个单组容量60kvar的电容柜,以前经常发生熔断器动作,变成了缺相运行的状态。不知对运行有何影响。怎样避免缺相的发生。回路为熔断器+接触器+电抗器+电容器模式。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 沙发
    电容柜里的热继电器是摆设的吧?
    2013-01-08 16:56:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhj201112
    zhj201112 板凳
    60kvar的电容 电流有点大,为什么不多用几组小点的电容器呢?
    60kvar的电容熔煅器楼主用的多少安的熔煅器呀?要是100A的那可小了哦!电容器的熔煅器电流一般要配到电容器额定电流的2部左右
    电容器缺相运行时,如果采样的互感器刚好在那一相的话,那采集的功率因数就不准了,那样的话有可能无功过剩或不够,不够没有什么影响,大不了罚款;要是过剩了,配电柜会出问题的,出了问题谁都说不清。
    2012-12-08 16:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪个厂家能做6300A的GGD柜啊?

急求能做额定电流6300A的GGD柜厂家

回帖成功

经验值 +10