土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 消弧柜的接触器动作时间小于30ms有实际意义吗?
一般理解:越快越好!我想知道,如果动作过快的话是否对小电流接地选线装置有影响!

请教:许多消弧柜厂家的消弧柜中的PT一般情况下是不用作给系统提供测量电压信号的,为什么呢?

全部回答(1 )

  • yxdlkj
    1、只能用于线路消弧.
    只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍. 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法.
    2、不能用于电容电流﹥30A的系统.
    电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受.
    3、直配高压电机的变电所不能使用
    一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机.
    4、小容量变压器的变电所不能使用
    如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废.特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故.因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接.
    5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振.退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振.
    6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间.
    7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态.
    8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻.
    9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电.
    2008-12-22 15:25:22 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10