土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 外平衡膨胀阀可以用内平衡的代替吗?
各位老师你们好?我在船上学修冷库和中央空调,有个制冷量是3.1千瓦的小冷库是外平衡的可以用内平衡的代替吗?谢谢?
还有一个制冷量是93千瓦的中央空调用的是两路膨胀阀,那他一路膨胀阀是多大的>怎么算用多大的阀.谢谢各位老师

全部回答(11 )

  • yuan97
    这么小的系统完全可以 修冷库时 有时外机挂的太高 不好加氟曾经被我改成从膨胀阀平衡管处加了 用完以后也没装 效果没什么影响 当然大系统不能
    2008-10-16 19:22:16 来自 PC 评论 举报
  • yzhchlan
    3.1kw的可以用内平衡代替。一般是8kw以上用外平衡的。
    2008-09-17 14:26:17 来自 PC 评论 举报