发布于:2004-11-02 10:57:02
来自:人才招聘/企业招聘
[复制转发]
致水处理厂家:
我公司有1眼温泉井,水质报告附上:
分析项目 ρ(B±Z)
mg/l C(1/Z B±Z)
mmol/l X(1/Z B±Z)
(%) 分析项目 ρ(B)
mg/l 分析项目 ρ(B)
mg/l
K+ 7.98 0.20 0.4 Mn 0.052 Al <0.02
Na+ 135.9 5.91 13.2 Cu <0.02 Co 0.041
Ca2+ 611 30.49 68.1 Zn <0.02 Ni <0.02
Mg2+ 98.2 8.08 18.1 Cd <0.01 HPO42-- <0.10
总Fe 1.64 0.06 0.1 Pb <0.05 Mo 0.01
合计 855 44.74 99.9 Ag <0.01 Br 0.12
Cl 132 3.72 9.1 Li 0.398 以下空白
SO42- 1658 34.52 84.1 Sr 8.66
HCO3- 161 2.64 6.4 CN- <0.004
CO32- 0 0.00 0 NO3--N 0.23
F- 3.4 0.18 0.4 NO2--N 0.002
合计 1954 41.06 100.0 HSiO3 31.2
分析项目 ρ(CaCO3))
mg/l 色度(度):0
浑浊度(度):0
臭和味:微涩
肉眼可观物:无
PH值:7.12
矿化度(mg/l):2809
游离CO(mg/l):18 挥发酚
C6H6O <0.02
总硬度 1926 I <0.05
永久硬度 1794 NH4+-N 0.08
暂时硬度 132 Cr6+ <0.004
负硬度 0 As <0.002
总碱度 132 B <1.2
总酸度 20 Hg <0.0008
细菌总数:\ CFU/ml
总大肠菌群:\MPN/100 ml
粪大肠菌群:\ MPN/100 ml
备注:
现我公司预用温泉水直接中央空调系统,用于冬季供暖;
而空调机组要求水质为:
PH 6.5-8.0
导电率 ≤200uv/cm(25℃)
氯离子 ≤50ppm
硫酸离子 ≤50ppm
总含铁量 ≤0.3ppm
碱离子 ≤50ppm
总硬度 ≤50ppm
硫离子 无
氨离子 无
矽 ≤30ppm
钠离子 无要求
向各位专家请教处理方案!
希望有合作意向的厂家与我们联系!
联系电话:0531—5500012
国科技术部
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报