我单位安装了一个四层办公楼的供水系统,“采用变频泵二次加压,用气压罐减压,备有氮气瓶补气”。现在出现问题是1-3层正常,4层的热水器打开放水时有气流响声。冷水上有放气阀门。泵出口压力设定0.39MP。我是电气专业望大家帮忙。
问题1:管道无泄露空气哪里来
问题2:氮气罐减压阀应设定多少适宜
问题3:氮气可能会是气源吗
问题4:压力设定多少为适宜

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tanzheng024
    tanzheng024 沙发
    谢谢您的提示。
    2007-08-19 08:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • tanzheng024
    tanzheng024 板凳
    是日本公司选用的淘汰家伙,还很牛。其实很多情况下根本就不用罐。关键是已经用了,又出了问题当如何解决,真是讨厌,认为我们的施工质量有问题。我是电气不懂补气罐压力设多少。