我做了一排烟系统
全长25M左右
沿程阻力损失为2.6Pa/M
风量为20000左右
选风机机时以何为准
我的系统阻力是多少
怎么没有合适的风机
风量合适风压太大呀
我算的阻力才300pa

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gdyangxinzhi
    gdyangxinzhi 沙发
    不知楼主这个系统弯头,三通是否较多?如果比较多的话,系统阻力需要加大!
    2004-11-18 11:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    300的阻力已经不小了,风量不合适时,可以将系统拆开成两个。你应该采用排烟专用风机,20000的风量,全压300左右的可以选到。