土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问高压柜体结构中对装配螺钉外露多少牙螺距有没有国家标准文件?
有些客户强调高压柜体中结构和元件安装的螺钉超过螺母外露部分不能多于3牙,不知道这样的工艺要求有没有标准可查?请知道的给指点一下,告诉一个标准文件号或发个邮件至522608357@QQ.com,谢谢了

全部回答(4 )

  • wzp7328001
    我现在找到标准文件了,在《GB50149-2010 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 26页3.5.9中有规定螺栓长度除可调金具外,宜露出螺母2扣~3扣。
    2012-12-06 12:36:06 来自 PC 评论 举报
  • wzp7328001
    以前我也听说过就是你说的这样要求的,但是一直没有找到国家标准或其它的标准文件来支持
    2012-12-04 13:00:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10