土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱!!!!急!!

膨胀水箱!!!!急!!

发布于:2004-11-02 10:33:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个三层的厂房,他自己烧锅炉供暖,每层800多平,我做的时候没有给他加膨胀水箱,因为我觉得系统小。但是现在他们施工的说必须加。请教一下!!到底加不加,我学的是水,所以对暖不是很懂。 谢谢!

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • tjzhaol
    tjzhaol 沙发
    系统中应该有补水装置和系统水膨胀定压装置,如果系统设计为无压系统,一般采用膨胀水箱,这种系统技术监督局不用验收,而且最使用,如果系统是闭式承压的,只需要安装定压补水泵就可以了,这种系统需要经过当地技术监督局的验收,而且年检需要很多费用。
    2005-04-26 14:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • zsglb
    zsglb 板凳
    有定压补水泵就可以
    2005-04-24 23:00:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多