土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ [求助]冷库问题,温度拉不下不来
10立方冷库,单相,用的是3HP美优乐机组,冷风机是12平方的,活动冷库,用10MM彩刚板,10个小时只能达到-15度,请教那出问题了,(要求是-18度,冷库放的是对虾)在线等。

全部回答(5 )

  • vanlog
    -18度的冻藏库你只用10mm的彩钢板?不是10cm吧?就算10cm厚,保温材料是聚氨酯的也不行呀
    这个保温层太薄了
    2007-08-30 13:31:30 来自 PC 评论 举报
  • li452328817

    你在调试空库的时候,降温情况怎么样?是否一次进货太多?冷风机结霜怎么样?压力值多少?有可能的话,看看蒸发温度是多少?
    2007-08-21 09:03:21 来自 PC 评论 举报
加载更多