发电机容量问题

发布于:2004-11-02 09:50:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台发电机要带消防负荷:车库消防风机14.5+10.5KW,消防泵37KW,喷淋泵22KW,一层消防风机4KW,A栋屋顶风机18.5+11KW,B栋屋顶风机18.5+11KW,防火卷连门5KW,污水泵3X4KW,消防报警3KW,生活加压泵18.5KW
发电机容量是不是应该为车库消防风机+消防泵+喷淋泵+一层消防风机+A栋风机+B栋风机+防火卷连门+消防报警
他们单个的需要系数是1吧(如车库风机:Pjs=(14.5+10.5)x1)

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    无内容
    2004-11-03 12:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • zsjyt608
    zsjyt608 板凳
    取1是最保险的,但却是最浪费的.别忘了还有个同时系数呢.
    2004-11-03 11:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于UPS的问题

进户线是四平方的三相电,负载为一单相6KUPS,及单相2P空调。实际负载为3KW。问,四平方线能否承受得了负载电流。会不会造偏相。