土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房基础的讨论

厂房基础的讨论

发布于:2007-08-17 00:26:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟正在做一个30米跨厂房6米柱距,插入式基础,柱间支撑在正负零处,基础顶面在-0.5米,基础埋深-3米左右,计划一柱两桩,基础设计的时候有几个疑问一直没弄太清楚的,希望达人多多指教。
1、厂房基础纵向如何考虑,水平力(风和吊车荷载都不小)传到柱间支撑处是否要加强,比如此处一柱三到四桩,虽说有联系梁,由于梁上有一米多高的墙,是按承载此墙来配筋的,感觉不能平衡弯矩。还是纵向弯矩由此处承台本身承受?对纵向桩如何考虑。看了一下相关资料,感觉对这方面都没怎么考虑,好像只要有联系梁,满足1/10轴力就OK了。
2、关于厂房横向桩基抗拔的问题,地堪报告只提供了侧摩阻力特征值,按94桩基规范抗拔计算用的是极限标准值,此间存在一个安全系数问题,如果按特征值X2来算抗拔是够了,反之则差很多,加大桩距也不太可行,X2感觉不太踏实,两个规范的标准不太一样。
3、地堪没提关于预应力管桩的特征值,只提了人工挖孔以及钻孔灌注桩的特征值。考虑造价,想用管桩,能否用钻孔灌注的特征值代替。
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

膜结构系列资料

软件简介: 膜结构系列资料 PDF格式两部分 附件名:20078161187259105712.rar 文件大小:15078K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10