土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 救急!!5公里长路灯,景观灯等供电方案

救急!!5公里长路灯,景观灯等供电方案

发布于:2007-08-16 21:41:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的!
请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大?
救急救急救急救急,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yzlr2000
    yzlr2000 沙发
    我能不能把5公里长路灯,景观灯的供电分成3个区,每个区内设置一个路灯控制柜!通过柜子自动控制路灯的开启!
    柜子的的电源由箱变出YJV电缆.   不过我觉的箱变到控制柜的出线电缆太粗了,成本太高!
    还有就是手孔井多少米一个比较合适?我以前一般60米,是不是太短了?


    如果各位高手有更好的方案,望赐教!
    2007-08-17 00:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    当然需要。供电半径400-600米吧。
    2007-08-16 22:41:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零序电流与剩余电流的区别

看到单相接地保护的工作原理时,有讲到零序电流的;漏电保护器的工作原理时讲到剩余电流,这里两个电流有什么区别呢,还有单相接地保护与漏电保护又有什么区别啊?请高手赐教

回帖成功

经验值 +10