发布于:2007-08-16 21:26:16
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
我们公司水泥生产配料选用江苏赛摩拉姆齐电子皮带秤,给定及输出流量均为4—20MA模拟量信号,送到西门子S7-400模拟量模块,第一次出现故障6台秤信号同时在显示屏画面显示最大值,而实测电流给定、反馈都一致,当时将5台秤信号负端接地解决,可是后来不久又出现最大值现象,将其中没接地台秤信号负端接地,其他3台与地脱开居然显示正常了,我怎么也不理解问题到底出在那里?还有说信号负端与—24V接地尝试决绝现实最大的问题,这样可以吗?
那位高手请指教什么原因会引起这个问题?信号负端接地、接电源负端可以解决问题而有时不能为什么?
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句我感觉不会混流的因为总是往低电势走不该回流,不知对不对。很多plc都是这么接线
回复 举报
变送器的"-"端为什么接地?是变送器供应商要求的吗?如果是这样,就要加隔离模块。
我曾遇到同样问题,变送器本安型的,"-"端在变送器现场接地。加隔离模块解决的。
回复 举报