冬季施工,混凝土养护过程中测温,请问测得的混凝土温度最低不能低于多少度呢,有没有标准,测得的混凝土温度低于多少度就不符合要求了甚至就会冻坏混凝土
  • 无间道
    无间道 沙发
    参照国家冬季施工规范的内容,混凝土温度最低不宜低于5度。
    2012-12-03 19:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • 冬季施工混凝土试验培训
    本文档为冬季施工混凝土试验培训,包括:内容摘要: 项目技术组应根据测温记录,发布进入冬施的通知和解除冬施的通知。通知要发到各分包、商品混凝土供应方。 防止土受冻,开挖完的土方,必须防止基槽底部受冻,或
  • 冬季低温下混凝土的方案
      在冬季混凝土施工中,水的形态变化是影响混凝土强度增长的关键。国内外许多学者对水在混凝土中的形态进行大量的试验研究结果表明,新浇混凝土在冻结前有一段预养期,可以增加其内部液相,减少固相,加
  • 冬季低温下混凝土施工方案
    冬季低温下混凝土施工方案冬季低温下混凝土施工方案冬季低温下混凝土施工方案
  • 冬季混凝土施工技术交底
    青县制梁场冬季施工,根据局指下达的节点工期计划和目前施工进展情况,确定进行冬季施工。
  • 冬季低温下混凝土施工方案
    本资料为冬季低温下混凝土的施工方案,内容详实,可供参考。
  • 高寒地区混凝土冬季施工工法
    内容简介 1.前言 我国许多地方有较长的寒冷季节,由于受工期制约,许多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。当环境温度降到4℃时,只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持
  • 导流洞混凝土冬季施工设计
    施工总体方案及施工方法,施工保温措施,物质保证措施
  • 关于混凝土的结构温度应力在PKPM如何计算答疑
    武汉老庄结构院徐工:关于混凝土的结构温度应力在PKPM中如何计算补充答疑
  • 冬季高炉施工保证炉内耐材砌筑温度的方法
    当室外日平均气温连续五天稳定于5℃时,即进入冬季施工阶段。为保证高炉冬期施工质量,使炉内筑炉的环境温度不低于10℃,冬季高炉砌筑,应在采暖环境中进行。目前通用的采暖方法有,炉子内悬挂电暖气(浴霸),或
  • 混凝土工程冬季施工方案
    混凝土工程冬季施工方案混凝土工程冬季施工方案混凝土工程冬季施工方案
  • 混凝土冬季施工和电热毯养护.
    标 题: 混凝土冬季施工和电热毯养护 发信站: 蓝色星空 (2002年05月22日01:32:15 星期三), 站内信件 混凝土冬季施工和电热毯养护法 冬季混凝土施工养护需要一些特殊工艺,其中电热毯养
  • 沥青混凝土冬季低温施工方案
    重庆三环高速公路铜梁至永川段位于重庆市铜梁县、大足县、双桥区、永川区境内,是《重庆市高速公路网规划》(2003~2020)“三环、十射、三联”的重要组成部分,是联系重庆市周边区县的重要公路通道,有着环
  • 混凝土冬季施工和电热毯方案
    冬期施工中, 混凝土的保温工作至关重要。我单位在承建某科研厂房B号楼施工时, 主体结构施工正处严冬期间。该工程建筑面积6 000m2左右, 地下一层,地上四层, 框剪结构, 混凝土的保温养护采用电热法
  • 混凝土冬季施工和电热毯养护'
    要一些特殊工艺,其中电热毯养护法是一种较为常见的混凝土低 温养护法。文章首先讨论了混凝土冬季施工的基本理论,并从此角度介绍了电热毯养护 法的原理和施工工艺,结合施’工单位的工程经验对电热毯养护法的优缺
  • 混凝土小砌块房屋设计、施工容易忽略的问题
    本文从近几年竣工的砼小砌块房屋的使用一些不尽人意处方面着手。对在工作中常常忽略的几个问题谈几点意见。,内容涉及:砼小砌块墙体的隔音问题、芯柱的采用问题、女儿墙的变形缝设置问题三个问题,全文1.2k字。
  • 冬季水泥混凝土路面施工方案
    构造因素:如有筋无筋、体积大小、厚薄、排水措施等
  • 某地混凝土冬季施工和电热毯养护
    我单位在承建某科研厂房B号楼施工时, 主体结构施工正处严冬期间。该工程建筑面积6 000m2左右, 地下一层,地上四层, 框剪结构, 混凝土的保温养护采用电热法施工, 该施工方法提前一周进行试验和总结