土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 原设计给水管道可否用其他材料替代??

原设计给水管道可否用其他材料替代??

发布于:2007-08-16 20:49:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们工地上的给水管道原设计是内衬塑钢管套丝连接,但现在DN65管子不够了,就差了2根,我想瞒着甲方和监理在埋地部分用2根热镀锌钢管(消火栓管道)替代一下,想请教一下大家,会不会对以后工程质量等方面造成什么影响???谢谢大家了。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 3815tw
    3815tw 沙发
    那样做是不可以的,热镀锌钢管不符合饮用水用管材的标准。我也作施工的,但有两种事我不来虚的:涉及用户健康的和涉及使用安全的。
    呵呵.......
    2007-08-20 00:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • aaa_wgq
    aaa_wgq 板凳
    楼主如果对别人负责,别人才可能对你负责。良好的社会风气需要大家的共同努力才能营造。
    版主说的好,因为这点小事情坏了整个工程的信誉真不值得。
    2007-08-19 13:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋立管支架的问题

请问沟槽连接DN150喷淋立管,在做了扫地卡以后,还要在1.5-1.8米间做立管支架吗?

回帖成功

经验值 +10