土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水力计算,我该怎么做
有一个热水工程,热水供水管为PPR32管,回水管为PPR20管,管道长度都为40米,最高出水点高度8米,现在的问题是计算水头损失为40米32管水头损失为4米,40米回水管水头损失为40米,这样的话,我该选择多大扬程的泵,才能满足用水要求呢?

全部回答(12 )

  • meng_2002_md
    多谢owens,增压泵是为了增加热水的压力,没有调节容积,好多循环泵压力达不到要求,所以只能选增压泵!只是用旺旺2008算出来40米De32管的管道损失为达到30米,这是没有预想到的,不知道这个计算结果是否正确!小弟为学电气的,对水很陌生,也没有参考书籍,所以还请各位大侠帮帮忙,以后再多多补充知识了!
    2007-08-28 17:50:28 来自 PC 评论 举报
  • owens
    不太明白你的增压泵是何用?是用于加压热水?那么它的流量如无调节容积时,按设计秒流量计,扬程则按最不利用水处最小压力加管道损失计。
    一般我做是加压泵与循环泵分别选型,因为循环泵流量较小,扬程教低。
    关于这方面的计算建议你阅读一下《建筑给水排水设计规范》及设计手册第二册相关内容,具体问题具体对待,不了解你的工程情况,不便多说。
    2007-08-28 00:41:28 来自 PC 评论 举报