土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区用TN-S系统TN-C-S系统?

小区用TN-S系统TN-C-S系统?

发布于:2004-11-01 23:15:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大型多层住宅小区用TN-S系统TN-C-S系统?我对二个系统还是有点模糊,采用TN-S系统到每栋进线为五芯电缆,PE线进户配电箱处重复接地。TN-C-S系统到每栋进线为四芯电缆,PEN线进户配电箱分成PE和N线,N线重复接地。但在小区配电房TN-C-S系统怎么做,低压柜不要PE线吗?从变压器出线直到单元进户处一直是四芯电缆吗?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • wjc1977
    wjc1977 沙发
    变配电室与工业厂房一体,我认为采用TN-S系统较好;若变配电室与一工业厂房一体设计,又需外引电源提供给另一厂房,应采用怎样的接地系统?请赐教!
    2008-12-17 16:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • mmc-01
    mmc-01 板凳
    配电所在建筑物内采用TN-S系统,独立的都用TN-C-S系统
    2008-09-16 14:31:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷血变电站

刚完成一个小区变电站,电业局来验收竟然提出给变压器室内的油变压器加网格护栏.还要给变压器挂个牌字上面写"1#变压器"(就一台变压器),还说是上级规定必须做.低压受电柜的标签写的"0.4KV受电柜"叫改成"变压器二次主开关柜"电流表电压表加标签注明这是电流表电压表.喷血!!!狂喷!!!!

回帖成功

经验值 +10