土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于室外热力管网

关于室外热力管网

发布于:2007-08-16 19:16:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于室外热力管网,在每个热力入口处设放空井外,整个管路是否要求有统一的坡度?还是应该在管路中间设一放空井,两边都坡向放空井?
  • somebody665
    somebody665 沙发
    整个管路要求有统一的坡度,管路中间不设放空井;较长的管道、或分支较多的管道设阀门井

    2007-08-18 15:33:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外采暖热水管能不能走排水管下?

室外采暖热水管能不能走排水管下?距离是不是0.15m就可以了?

回帖成功