土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 审图的非要我把住宅总进线断路器由三极改为四极?

审图的非要我把住宅总进线断路器由三极改为四极?

发布于:2004-11-01 20:56:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
用三极的不可以吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dshilunls
    dshilunls 沙发
    审图的意见是对的。应该用4P带漏电断路器。
    住宅设计规范GB 50096—1999
    6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
    7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
    2004-11-02 09:53:02

    回复 举报
    赞同0
  • canary_w
    canary_w 板凳
    学习 ing!~
    2004-11-02 09:11:02

    回复 举报
    赞同0