土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区给水计算问题?

小区给水计算问题?

发布于:2004-11-01 20:40:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近来越发迷惑,小区给水到底怎么算呀?
例如,一个小区10栋多层(6层,每户总当量15,两个卫生间,一个厨房),2栋宿舍(5层,每层20个水龙,一条大便槽,两条小便槽,方便计算,总当量21),那么小区总给水管,是按什么计算?
15×12=180当量计算,得2.86L/S的流量(每栋多层)
21×5=105当量,得5.12L/S,(每栋宿舍)
总流量怎么算呢?
是10×2.86+5.12×2=38.84L/S
还是7.24(当量210,宿舍)+10.3(当量1800,多层)=17.54L/S
还是按人数,10栋多层480人,共134400L/日=3.58L/S,2栋宿舍1000人,共100000L/日=2.89L/S,共6.47L/S呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tcwhx
    tcwhx 沙发
    应按设计秒流量计算!
    2004-11-08 01:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • mzy
    mzy 板凳
    3000人及以上按最高时算。
    3000人以下,按秒流量算。
    2003版的建筑给排水设计规范说的非常清楚。
    2004-11-07 09:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管材修补

目前大口径的PE管材有哪些好的修补方法?

回帖成功

经验值 +10