土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜设计小问题

电容补偿柜设计小问题

发布于:2007-08-16 16:03:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容器是30kvar,接触器是63A电容专用接触器,还需不需要配电抗器?请高手指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xingyu163
    xingyu163 沙发
    回路中如果没有谐波,一般可以不配电抗器;如果有谐波的话要看是谐波性质,根据是几次谐波来配电抗器,而是不一个简单的定值;谐波可以用专用的谐波测试仪来测量;
    一般高频炉,整流器等均易产生谐波。
    2007-08-18 23:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • ourili
    ourili 板凳
    还有一般什么样的负载容易产生谐波呢
    2007-08-17 12:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜铝电缆可否混接

380伏用电电压,用电电流在200安培左右,我用150平方的两根铝线做其中的两项,4根35平方的铜心线做其中的一项,请问个位高手可行吗,有什么根据没有.

回帖成功