土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁的计算截面

关于梁的计算截面

发布于:2007-08-16 15:10:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于梁的计算截面
现浇双向板屋面,见附件GS10建模(上人屋面活载2.0、恒载2.0,板厚120)。屋面主梁

bxh=250x500mm按矩形考虑(手工计算)承载力严重不足,要重新定义主梁截面;如果按T型截面考虑

根据规范表7.2.3受压翼缘宽为b+12hf`=250+1440mm则构造配筋就足够了!
请教各位到底哪种截面较为合理?实际情况中该梁是否安全?望指教
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位给审一下结构方案

二层框架,12mX12m柱距,柱900X900,预应力框架梁1000X900,活载5.5KN/m2,恒载7.0kn/m2.配筋非预应力筋上下13根25,预应力筋34-ds15. 请问1.柱截面能做到多小 2.梁截面能做到多小,梁宽一定要比柱宽吗 3.钢筋能减多小 柱间井字梁双向各4根350X700,也是预应力梁。

回帖成功

经验值 +10