图集上到是都有,但是现在甲方都提出要暗敷,作为技术上,暗敷和明敷哪个效果好?暗敷用扁钢还是圆扁的都可以?听说暗敷有可能要把瓦给击落。请各位高手说说。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
pigonline
沙发
功率因数=cos{arc tg(无功电量/有功电量)}=COS73=0.28
2007-08-18 17:15:18
赞同0
-
cz13306196492
板凳
肯定要加的,无用功的量都超过总电量了
2007-08-18 17:02:18
赞同0
加载更多补偿后因达到0.9
所需补偿的无功功率=P*{tg73-tg (arc cos0.9)}=200*(3.27-0.48)=558Kvar