土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于地下泵房溢流管道

关于地下泵房溢流管道

发布于:2007-08-16 10:37:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟最近做一个地下泵房的时候遇到这样一个问题,水池进水采用的是液压水位控制,泵房内设有排水沟与集水坑,集水坑内设有联动水泵两台,溢流管的水是排到泵房排水沟,末端管口有包扎,但有人就提出当两套设备都失控的时候泵房内就会有被水淹的可能?各位大侠们有何见解?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • freeman.van
    freeman.van 沙发
    应急排放系统有没有?
    进水闸门呢?
    自动、半自动监控系统?
    2007-08-19 01:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • lc910
    lc910 板凳
    有条件的话,可以排向雨水井,设防污止回阀,但若是生活水池,效果不太好
    两台潜污泵一用一备,排水量大于溢流进水量,应该没有问题
    两台泵都坏几率很低,可以忽略,类似于有人问消防两路进水都断水了怎么办的问题,做设计可以不考虑极小概率事件,主要是加强日常的维护和管理 ,就怕管理太差。
    2007-08-16 23:48:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多