土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝对奇怪的供水问题?

绝对奇怪的供水问题?

发布于:2007-08-16 10:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在我这里高区供水的时候,出现了这么个问题,压力设定在7.8的时候,现在如果有用水,压力降低在7.8以下,这时候变频启动,可是当不再用水的时候,就会出现压力保持在7.8(压力必须大于7.8变频才会停车)。这样导致水泵不能停下来,变频有时候保持在34HZ左右,有时候是45HZ左右(50HZ水泵满转),水压这时候就是上不去。 而且水泵处水管发热,应该是死水,水没打上去 。现在已经由于这个原因一个水泵的密封圈坏了。低区一直没有出现这个问题。
现在我用的是压力传感器+PID控制仪+变频(4~20ma),以下是变频设定数据:
01 设定频率 50HZ
10 控制方式 外部端子
11 频率给定选择 模拟输入
12 控制模式 正常运行
15 最大频率 50HZ
16 基准频率 50HZ
17 上限频率 50HZ
18 下限频率 0
工作原理是这样的,由压力传感器得到转换的水压信号,传给PID控制仪,PID控制仪通过4~20ma控制端子与变频连机使用,压力设定值由PID控制仪来完成。当实际压力低于设定值时,变频启动。高于设定值变频减低频率直到下限频率,停车。
请大家帮帮忙!!!说的详细点我才送分啊!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • lw070
    lw070 沙发
    原因是:34HZ是水泵为维持供水立管中的水达到顶层而输出的最小频率,此时若没有用水量,管中的水不流动,水泵出口的水更不流动,输出功率全部消耗在叶轮的动能上,使水越搅越热。
    解决办法:1、将34HZ设为下限频率,此时变频器停机,反正也没人用水。
    2、可设一台1/3流量的休眠泵,在用水流量小时启动。
    2008-03-19 15:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • abb935900
    abb935900 板凳
    同意7楼的说法,你说的问题我遇的多。你的水泵设计扬程不够,增加扬程可以解决问题,还有就是将上限频率增加试试
    还有就是你的变频器没有休眠功能吗?再有就是一般根据水泵的无用功,将下限频率设为25HZ较合理
    2008-02-03 10:24:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆终端头的问题

比如说4*16+1*10的电缆 应该是叫16平方的电缆还是叫74平方电缆?1根4*16+1*10的电缆应该算几个电缆头?

回帖成功

经验值 +10