土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火隔离水幕的喷头间距如何定阿,
还有要求水幕宽度要球不小于6.0m,采用两排不知,两个支管之间的距离如何定?

全部回答(6 )

  • ynhyh
    三排布置喷头喷水半径2.5m,喷头间距是1.05m
    二排布置喷头喷水半径3.0m,喷头间距是1.40m

    摘《自动喷水灭火系统设计手册》姜文源 黄晓家主编
    2007-09-13 15:28:13 来自 PC 评论 举报
  • coolqinqin
    tong wen
    2007-09-13 12:41:13 来自 PC 评论 举报