土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2-8度的冷库蒸发压力多大合适

2-8度的冷库蒸发压力多大合适

发布于:2007-08-16 05:48:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下:R22机组,打 2-8度的高温冷库,蒸发压力多大合适?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zgb616859942
    zgb616859942 沙发
    :victory: :victory: :victory:
    2009-05-06 19:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    R22系统,库温2-8度,蒸发温度约在-3度~+3度左右(选比库温低5度左右),相对应的蒸发压力约为0.36~0.45MPa表压左右较合适。
    2009-05-06 06:28:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多